避难层(间)应如何设置?
针对不同形式的疏散楼梯,主要对平面布置中疏散门选型、墙体材质、首层布局、装修材料等进行检查。
避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。建筑高度超过100m的民用建筑避难层。
1.第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
2.通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。
3.避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。
4.避难层可兼作设备层。设备管理宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。
避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
5.避难层应设置消防电梯出口。
6.应设置消火栓和消防软管卷盘。
7.应设置消防专线电话和应急广播。
8.在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
9.应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应釆用乙级防火窗。
避难层平面示意图:
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某超高层办公建筑,建筑总高度为180m,共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行检查,下列检查结果中,正确的是( )。
A.设置了独立的机械排烟设施
B.第一个避难层的楼地面与灭火救援场地面的高差为55m
C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔
D.避难层兼作设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h的防火隔墙分隔
【答案】C
【2016年消防工程师考试真题】对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.设置了可直接对外开启的乙级防火窗
B.在避难层设置消防电梯出口
C.在避难层设置的设备用房与避难区之间采用防火墙分隔
D.在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话
【答案】D
避难走道有哪些设置要求?:避难走道有哪些设置要求?
什么是避难层(间)?:什么是避难层(间)?
老年人照料设施的避难间应如何设置?:3层及3层以上总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,【2015年一级注册消防工程师考试真题】建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。