室外消火栓安装在室外,是专门用于灭火取水的装置。

(一)室外消火栓的分类

(1)按其安装场合可分为地上式和地下式两种,地上式又分为湿式和干式。地上湿式室外消火栓适用于气温较高的地区,地上干式室外消火栓和地下式室外消火栓适用于气温较寒冷的地区。

(2)按消火栓的进水口与城市自来水管网的连接方式可分为承插式和法兰式两种。

(3)按其进水口的公称通径可分为100 mm和150 mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65 mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。

(4)接其公称压力可分为1.0MPa和1.6 MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa,法兰式的消火栓为1.6MPa。

(5)按其用途可分为普通型和特殊型。特殊型又有泡沫型、防撞型、调压型、减压稳压型之分。

(二)室外消火栓的检查

1)产品标识

目测,对照产品的检验报告,合格的室外消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且与检验报告描述一致,如发现不一致的,则一致性检查不合格。

2)消防接口

小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由铜质材料制造。

以下是相关图解:

3)排放余水装置

目测,室外消火栓应有自动排放余水装置

4.

打开室外消火栓,目测,栓阀座应用铸造铜合金,阀杆螺母材料性能应不低于黄铜