下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
室内消火栓的安装调试与检测验收是如何进行的?
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
(一)施工安装
1.管道安装
管道安装必须按图样设计要求的轴线位置和标高进行定位放线。安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。
管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过。
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015真题】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(BG 50974-2014)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( )。
A.强度试验-严密性试验-冲洗
B.强度试验-冲洗-严密性试验
C.冲洗-强度试验-严密性试验
D.冲洗-严密性试验-强度试验
【答案】B
2.栓体及配件安装
箱体配件安装应在交工前进行。消防水带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。管道支、吊架的安装间距,材料选择,必须严格按照规定要求和施工图纸的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于50mm,焊缝不得放在墙内。
(二)检测验收
室内消火栓:
(1)室内消火栓的选型、规格应符合设计要求。
(2)同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。
(3)试验用消火栓栓口处应设置压力表。
(4)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置应符合设计要求。
(5)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。
(6)室内消火栓应设置明显的永久性固定标志。
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
室内消火栓系统验收的标准是什么?:2.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,消防水泵应启动正常;水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍;8.采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。5.气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,1.减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求;
如何对城市消防远程监控系统进行安装与调试?:并及时可靠地将上述信息传送到远程的报警检测中心的设备。用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内,用户信息传输装置应设置在有人值班的场所,用户信息传输装置在墙上安装时,引入用户信息传输装置的电缆或导线:用户信息传输装置调试。将用户信息传输装置与建筑消防设施( 如火灾自动报警系统、报警按钮、自动触发装置)以及报警传输网络相连。用户信息传输装置应能在10s内将手动报警信息传送至监控中心。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料