室内消火栓的安装调试与检测验收是如何进行的?
帮考网校2020-05-27 11:59
精选回答

室内消火栓的安装调试与检测验收是如何进行的?

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

(一)施工安装

1.管道安装

管道安装必须按图样设计要求的轴线位置和标高进行定位放线。安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。

管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过。

管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015真题】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(BG 50974-2014)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是(  )。

A.强度试验-严密性试验-冲洗

B.强度试验-冲洗-严密性试验

C.冲洗-强度试验-严密性试验

D.冲洗-严密性试验-强度试验

【答案】B

2.栓体及配件安装

箱体配件安装应在交工前进行。消防水带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。管道支、吊架的安装间距,材料选择,必须严格按照规定要求和施工图纸的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于50mm,焊缝不得放在墙内

(二)检测验收

室内消火栓:

1)室内消火栓的选型、规格应符合设计要求。

2)同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。

3)试验用消火栓栓口处应设置压力表

(4)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置应符合设计要求。

5)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

6)室内消火栓应设置明显的永久性固定标志。