室外消火栓系统的安装调试与检测验收包括哪些内容?
消火栓系统的安装凋试、检测验收包括室内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。
(一)施工安装
1.管道安装
(1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材。
(2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
(3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。
2.栓体安装
消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
地上式室外消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过1.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
地下式室外消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30mm的卵石做渗水层,铺设半径为500mm,铺设厚度自地面下100mm至槽底。
(二)检测验收
(1)室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求。
(2)同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件。
(3)室外消火栓应设置明显的永久性固定标志。
(4)室外消火栓水量及压力应满足要求。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列关于室外消火栓安装的说法中,正确的有( )。
A.地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m
B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件
C.消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm
D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口
E.地下式消火栓应设置永久性固定标志
【答案】DE
室内消火栓系统的组成包括哪些配件?:室内消火栓系统的组成包括哪些配件?室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初起火灾,室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、 消防水箱、稳压泵、水泵接合器等。
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
室内消火栓系统验收的标准是什么?:2.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,消防水泵应启动正常;水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍;8.采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。5.气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,1.减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求;