室外消火栓系统的安装调试与检测验收包括哪些内容?
帮考网校2020-05-27 11:39
精选回答

室外消火栓系统的安装调试与检测验收包括哪些内容?

消火栓系统的安装凋试、检测验收包括室内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。

(一)施工安装

1.管道安装

(1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材。

2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

2.栓体安装

消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。

地上式室外消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过1.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。

地下式室外消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。

消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30mm的卵石做渗水层,铺设半径为500mm,铺设厚度自地面下100mm至槽底。

(二)检测验收

1)室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求。

2)同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件。

3)室外消火栓应设置明显的永久性固定标志

4)室外消火栓水量及压力应满足要求。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】下列关于室外消火栓安装的说法中,正确的有(  )。

A.地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m

B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件

C.消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm

D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口

E.地下式消火栓应设置永久性固定标志

【答案】DE