气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?
气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。
(1)调试要求
调试时,对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验,并合格。
预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验。
(2)模拟喷气试验方法
①IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个。
②低压二氧化碳灭火系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10%。
③卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气进行。氮气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式要一致,氮气的充装压力和灭火剂储存压力相等。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个。
④模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
模拟喷气试验结果要符合下列规定:
①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。
②有关声、光报警信号正确。
③有关控制阀门工作正常。
④信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常。
⑤储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从每个喷嘴喷出。
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?:气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。
气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?:气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。