气体灭火系统低压储存装置的检测要求有哪些?
气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室和一般的柴油发电机房等。
气体灭火系统安装调试完成后,应委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查内容包括直观检查、安装检查和功能检查等。
1.直观检查要求
与高压储存装置直观检查要求相同。
2.安装检查要求
(1)与高压储存装置直观检查要求相同。
(2)低压系统制冷装置的供电要采用消防电源。
(3)储存装置要远离热源,其位置要便于再充装,其环境温度宜为-23~49℃。
3.功能检查要求
(1)制冷装置采用自动控制,且设手动操作装置。
(2)低压二氧化碳灭火系统储存装置的报警功能正常,高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa。
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
气体灭火系统的安装要求有哪些?:气体灭火系统的安装调试包括灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、阀驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装,(3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作,(8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向,(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。1)驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠。
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。