气体灭火系统的喷嘴、预制灭火装置的检测要求是什么?
气体灭火系统安装调试完成后,应委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查内容包括直观检查、安装检查和功能检查等。
一、喷嘴
1.直观检查要求
与选择阀直观检查要求相同。
2.安装检查要求
(1)设置在有粉尘、油雾等防护区的喷嘴,应有防护装置;
(2)当保护对象属于可燃液体时,喷嘴射流方向不应朝向液体表面;
(3)喷嘴的最大保护高度应不大于6.5m,最小保护高度应不小于300mm。
二、预制灭火装置
1.直观检查要求
(1)与选择阀直观检查要求基本相同;
(2)一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
2.安装检查要求
(1)同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m;
(2)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
3.功能检查要求
同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
水喷雾灭火系统的灭火机理是什么?:水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,将水流分解成粒径不超过1mm的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。水喷雾灭火系统通过改变水的物理状态,利用水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴喷射出来。水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化(不溶于水的可燃液体)和稀释(水溶性液体)作用,这四种作用在水雾滴喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生并实现灭火的。
气体灭火系统的安装要求有哪些?:气体灭火系统的安装调试包括灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、阀驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装,(3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作,(8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向,(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。1)驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠。