气体灭火系统的喷嘴、预制灭火装置的检测要求是什么?
帮考网校2020-06-09 16:41
精选回答

气体灭火系统的喷嘴、预制灭火装置的检测要求是什么?

气体灭火系统安装调试完成后,应委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查内容包括直观检查、安装检查和功能检查等。

一、喷嘴

1.直观检查要求

与选择阀直观检查要求相同。

2.安装检查要求

1)设置在有粉尘、油雾等防护区的喷嘴,应有防护装置;

2)当保护对象属于可燃液体时,喷嘴射流方向不应朝向液体表面

3)喷嘴的最大保护高度应不大于6.5m,最小保护高度应不小于300mm

二、预制灭火装置

1.直观检查要求

(1)与选择阀直观检查要求基本相同;

2)一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台

2.安装检查要求

1)同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m

2)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa

3.功能检查要求

同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s