气体灭火系统的操作与控制的检测要求有哪些?
气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室和一般的柴油发电机房等。
气体灭火系统的操作与控制的安装检查要求如下:
(1)管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
(2)灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。
以下为相关图解:
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于( )s。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【2017年消防工程师考试真题】某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式
B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
C.防护区内设置10台预制灭火装置
D.气体灭火系统采用自动控制方式
E.储存容器的充装压力为4.2MPa
【答案】ACD
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
气体灭火系统的安装要求有哪些?:气体灭火系统的安装调试包括灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、阀驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装,(3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作,(8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向,(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。1)驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠。
其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?:其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示,E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s。【2016年一级注册消防工程师考试真题】某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统