供暖系统的设置要求有哪些?
防火检查中,通过对供暖方式的选择、供暖管道的敷设、供暖管道和设备绝热材料的燃烧性能等开展现场检查,并实地测量散热器表面温度,核实供暖系统的设置是否满足现行国家工程建设消防投术标准的要求。
1.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃。
2.甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。
3.下列厂房应采用不循环使用的热风供暖:
(1)生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房;
(2)生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸汽的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房。
4.供暖管填不应穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间,确需穿过时,应采用不燃材料隔热。
5.供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,并应符合下列规定:
(1)当供暖管道的表面温度大于100℃时,不应小于100mm或釆用不燃材料隔热;
(2)当供暖管道的表面温度不大于100℃时,不应小于50mm或采用不燃材料隔热。
6.建筑内供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定:
(1)对于甲、乙类厂房(仓库),应采用不燃材料;
(2)对于其他建筑,宜釆用不燃材料,不得釆用可燃材料。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。
A.生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统
B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
D.铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃
【答案】A
【解析】A错误,在生产过程中散发可燃气体(CS2气体)的厂房,应采用不循环使用的热风采暖。C.D正确,为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。B正确,甲醇的自燃点是436℃,散热器表面的平均温度为90℃在安全范围内。
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵的动力装置有什么设置要求?:消防水泵的动力装置有什么设置要求?以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。(1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。