厂房设置有哪些要求?
厂房是指无隔墙的房屋。《官场现形记》第六回:“上面一座高台,几间厂房,是演武厅。”厂房设置对员工宿舍、办公室及休息室提出了不同的要求,具体要求如下:
(一)员工宿舍
严禁设置在厂房内
(二)办公室、休息室
甲、乙类厂房,不得设置。确需贴邻时:耐火等级不低于二级;采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙隔开且设置独立的安全出口。
丙类厂房内设置:采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板隔开;至少设置1个独立安全出口;如隔墙上需开设相互连通的门,应采用乙级防火门。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某丙类火灾危险性厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m。建筑面积25000m2,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120m2。下列做法中,符合规定的是( )。
A.将厂房一层原150m2的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部分分隔
B.在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部分隔离,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散
C.丙类润滑油中间储罐容量为4.7m3,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔
D.在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔
【答案】C
【2016年消防工程师考试真题】对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的第二节 平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口
B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔
C.厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门
D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
【答案】A
人防工程的安全出口设置有哪些要求?:人防工程的安全出口设置有哪些要求?
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵的动力装置有什么设置要求?:消防水泵的动力装置有什么设置要求?以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。(1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。