厂房内中间仓库的设置应遵循哪些要求?
为满足日常生产的需要,需要从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料存放在厂房内,存放上述物品的场所称为中间仓库。甲、乙类中问仓库不仅要靠外墙设置,还要尽量设置直通室外的出日。中间仓库的设置应遵循以下要求:
(1)甲、乙类中间仓库:储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置。
(2)甲、乙、丙类:用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板隔开。
(3)丁、戊类:用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板隔开。
(4)耐火等级和面积要同时符合仓库的相关规定,且与所服务车间的建筑面积之和不得大于该类厂房防火分区的最大允许建筑面积。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙
D.丙类中间仓库无独立的安全出口
【答案】BC
【解析】电解食盐厂房是甲类。甲类车间不应设置在地下,B选项错误。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,C选项错误。
建筑的防火隔离带设置应遵循哪些消防规定?:建筑的防火隔离带设置应遵循哪些消防规定?
建筑的防护层设置应遵循哪些消防规定?:建筑的防护层设置应遵循哪些消防规定?
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。