变、配电站在厂房中设置时,应遵循哪些要求?
帮考网校2020-05-18 15:31
精选回答

变、配电站在厂房中设置时,应遵循哪些要求?

变电站和配电站(所)都有变换电压、分配电能的作用。

变电站是将电从一个站送到另一个站,是环形电网的一个节点,有升压变copy电站和降低变电站之分;对降压变电站,它的馈出线供到不同的配电站(所)zd,是配电站(所)的电源,一般变电站的容量较大,电压等级在35KV以上。

配电站(所)是将电送到用电设备或用户的站,是电网的未端,是放射形的一个点,它上连变电站,下连各用电设备;一般配电站(所)的容量较小,电压等级在35KV以下。

在厂房中设置变、配电站时,应遵循如下要求:

不得设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内;供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门窗洞口的防火墙时,可与厂房一面贴邻建造。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用不能开启的甲级防火窗

下面我们来做几道消防工程师考试真题,加深对这些知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是(  )。

A.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

B.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

C.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

D.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

【答案】D

2015年消防工程师考试真题】某丙类火灾危险性厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m。建筑面积25000m2,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120m2。下列做法中,符合规定的是(  )。

A.将厂房一层原150m2的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部分分隔

B.在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部分隔离,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

C.丙类润滑油中间储罐容量为4.7m3,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔

D.在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

【答案】C

2016年消防工程师考试真题】对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的第二节  平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是(  )。

A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口

B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔

C.厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门

D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口

【答案】A

2017年消防工程师考试真题】在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。

A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层

B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层

C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙

D.丙类中间仓库无独立的安全出口

【答案】BC

【解析】电解食盐厂房是甲类。甲类车间不应设置在地下,B选项错误。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,C选项错误。

2017年消防工程师考试真题】对某动物饲料加工厂的谷物碾磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有(  )。

A.配电站设于厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门

B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间

C.车间办公室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口

D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区

E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.5h的楼板与其他部位分隔,墙上的门为甲级防火门

【答案】DE

【解析】根据《建规》3.3.8,变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内,选项A错误。3.6.9,有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,选项B错误。3.3.5办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口,选项C错误。