有爆炸危险厂房的总体布局应遵循怎样的设置要求?
建筑防爆通过对有爆炸危险的场所合理地考虑建筑的布局及平面布置。采取防爆泄压措施,消除或减少可燃气体、易燃液体的蒸气或可燃粉尘的产生或积聚。
对于有爆炸危险厂房的总体布局来说,主要检查有爆炸危险的甲、乙类厂房及其总(分)控制室、相关设备用房的布置位置。检查要求为:
(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。
(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置。
(3)净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时,需检查是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
有爆炸危险厂房应如何进行总体布局?:有爆炸危险厂房应如何进行总体布局?
有爆炸危险厂房如何进行平面布置?:有爆炸危险厂房如何进行平面布置?
爆炸危险性厂房、库房的总平面布局应怎样进行设置?:爆炸危险性厂房、库房的总平面布局应怎样进行设置?(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,(2)有爆炸危险的厂房、库房与周围建筑物、构筑物应保持一定的防火间距。如甲类厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m,与高层建筑、重要公共建筑的防火间距不应小于50m,甲类库房与高层建筑、重要公共建筑物的防火间距不应小于50m,单、多层)和明火或散发火花地点的防火间距按其储存物品性质不同为25-40m。