施工现场临时室内消防给水系统的设置要求有哪些?
施工现场发生火情后,初期的扑救和及时疏散是避免财产损失和保证施工人员安全的有效途径,所以在施工现场设置的灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施,是施工现场常用且最为有效的临时消防设施。
1.设置条件
建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。
2.室内消防用水量
3.设置要求
(1)室内消防坚管设置要求:
①消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防坚管设置成环状。
②消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100mm。
(2)室内消火栓快速接口及消防软管设置要求。设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:
①在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位。
②消火栓接口的前端应设置截止阀。
③消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m,高层建筑不大于30m。
(3)消防水带、水枪及软管设置要求。为确保消防水带、水枪及软管的设置既可以满足初起火灾的扑救要求,又可以减少消防水带和水枪的配置,便于维护和管理,在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设置消防水带、水枪及软管,且每个设置点不应少于2套。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面积为2000m2。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是( )。
A.室外消防给水管管径为DN100
B.室内消防给水系统消防竖管管径为DN100
C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状
D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s
【答案】D
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
室外消防给水管道的布置要求有哪些?:消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。室外消防给水管道的布置要求:(1)室外消防给水采用两路消防供水时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,(4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,(5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)的有关规定。