下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防用电设备的供配电系统是怎样设置的?
按照建筑类型、负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模以及当地的供电条件,检查消防用电设备供配电系统的设置方案是否合理。
为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。
一、配电装置检查
消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果由于地域所限,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。
二、启动装置检查
在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30s内供电;当消防用电负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。
三、自动切换功能检查
消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
除消防水泵、消防电梯、防烟和排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并将配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱配出引至相应的消防设备。
补充:
1.一级负荷适用的场所
建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。
2.二级负荷适用的场所
室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库),室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500 个的电影院、剧场,座位数超过3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷设置的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。
A.座位数超过1500个的电影院
B.座位数超过3000个的体育馆
C.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类库房
D.省级电信和财贸金融建筑
【答案】C
【2017年消防工程师考试真题】某省政府机关办公大楼建筑高度为31.8m,大楼地下一层设置柴油发电机作为备用电源,市政供电中断时柴油发电机自动启动。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,市政供电中断时,自备发电机最迟应在( )s内正常供电。
A.30
B.10
C.20
D.60
【答案】A
自动喷水灭火系统的消防供水-消防用水怎么计算?:自动喷水灭火系统的消防供水-消防用水怎么计算?
消防备用电源应如何进行设计?:消防备用电源应如何进行设计?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内备消防用电设备的要求。
消防用电设备的配电设计有什么要求?:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。A.自动切换装置设置在变电站内,B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内,A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置
2020-05-28