消防用电设备供电线路的防火封堵措施有哪些?
帮考网校2020-06-22 17:53
精选回答

消防用电设备供电线路的防火封堵措施有哪些?

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。

(一)防火封堵的部位检查

1)穿越不同的防火分区

2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处

3)管线进出竖井处

4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处

5)穿越建筑物的外墙处

6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处。

7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。

下面我们来做一道消防工程师考试考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

例题•多选题】下列部位应采取封堵措施的有(  )。

A.穿越不同的防火分区                   

B.沿竖井垂直敷设穿越楼板处                 

C.管线进出竖井处

D.穿越建筑物的隔墙处                   

E.电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位

【答案】ABCE

(二)防火封堵的检查内容

1.电缆隧道

有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固。

2.电缆竖井

电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统。

3.电气柜

电气柜孔应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合的防火封堵。

4.无机堵料

无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处,长距离电缆沟每隔50m处;电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。

5.电缆涂料

防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料。使用燃烧等级为A级电缆的竖井,每层均应封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵,并应无缝隙。

无机堵料和电缆涂料:

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】下列关于消防供配电线路说法中,错误的是(  )。

A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料

C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

【答案】C

【解析】消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆,包括矿物绝缘电缆、难燃性电缆和有机绝缘耐火电缆等,故C项说法错误。