消防用电设备供电线路的防火封堵措施有哪些?
消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。
(一)防火封堵的部位检查
(1)穿越不同的防火分区。
(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处。
(3)管线进出竖井处。
(4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处。
(5)穿越建筑物的外墙处。
(6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处。
(7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。
下面我们来做一道消防工程师考试考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【例题•多选题】下列部位应采取封堵措施的有( )。
A.穿越不同的防火分区
B.沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C.管线进出竖井处
D.穿越建筑物的隔墙处
E.电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位
【答案】ABCE
(二)防火封堵的检查内容
1.电缆隧道
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固。
2.电缆竖井
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统。
3.电气柜
电气柜孔应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合的防火封堵。
4.无机堵料
无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处,长距离电缆沟每隔50m处;电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。
5.电缆涂料
防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料。使用燃烧等级为非A级电缆的竖井,每层均应封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵,并应无缝隙。
无机堵料和电缆涂料:
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列关于消防供配电线路说法中,错误的是( )。
A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵
B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料
C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆
D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
【答案】C
【解析】消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆,包括矿物绝缘电缆、难燃性电缆和有机绝缘耐火电缆等,故C项说法错误。
电气线路防火中如何选择电线电缆?:电气线路防火中如何选择电线电缆?建筑的电气火灾预防应着重做好电气线路和用电设备的防火。主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,电气线路的防火措施主要应从电线电缆的选择、线路的敷设及连接、在线路上采取保护措施等方面入手。固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆,应选择铜芯电线电缆,对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。
消防备用电源应如何进行设计?:消防备用电源应如何进行设计?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内备消防用电设备的要求。
消防用电设备的配电设计有什么要求?:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。A.自动切换装置设置在变电站内,B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内,A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置