电气防火检查的主要内容有哪些?
防火防爆措施是综合性的措施,包括选用合理的电气设备,保持必要的防火间距,电气设备正常运行并有良好的通风,采用耐火设施,有完善的继电保护装置等投术措施。
变、配电(室)是工业企业的动力枢纽,电气设备较多,而且有些设备工作时会产生火花和高温,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。
室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25 m;距其他建筑物不应小于10m;距液化石油气罐不应小于35m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外。变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求的间距也越大,必要时可加防火墙。

户内电压为10kv以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60 - 600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10 kv及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与备级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。
为了防止电火花或危险温度引起火灾,开关、插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备和电动机等均应根据需要,适当避开易燃物或易燃建筑构件。

413照明器具防火措施的检查主要包括哪些内容?:卤素灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所。产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭型灯具。储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源,应采用有防护罩的灯具和墙壁开关,超过60W的白炽灯、卤素灯、荧光高压汞灯等照明灯具(包括镇流器)不应安装在可燃材料和可燃构件上,B.对照明灯具的发热部件采取了隔热措施。
648电气防爆的检查内容是什么?:是正确地选择和安装使用电气设备及供电线路,通过对导线材质和允许载流量、线路的敷设和连接方式、电气设备的选择和带电部件的接地等进行检查,电器线路连接采用压接、熔焊或钎焊。接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上,C.电气线路敷设方式,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况。
96建筑内防火门的防火检查方法有哪些?:建筑内防火门的防火检查方法有哪些?通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,从常闭防火门的任意一侧手动开启,在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)。防火门应能自动关闭,4.手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门能自动关闭。