照明器具防火措施的检查主要包括哪些内容?
卤素灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所。产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭型灯具。在有尘埃的场所,应按防尘的保护等级分类选择合适的灯具。重要场所的大型灯具,应安装防玻璃罩破裂后向下飞溅的设施。
库房照明宜采用投光灯采光。储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源,其垂直下方与堆放的可燃物品水平间距不应小于0.5m,不应设置移动式照明灯具;应采用有防护罩的灯具和墙壁开关,不得使用无防护罩的灯具和拉线开关。
超过60W的白炽灯、卤素灯、荧光高压汞灯等照明灯具(包括镇流器)不应安装在可燃材料和可燃构件上,聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2018年消防工程师考试真题】对某印刷厂的印刷成品仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
A.仓库安装了40W白炽灯照明
B.对照明灯具的发热部件采取了隔热措施
C.在仓库外部设有1个照明配电箱
D.在仓库内部设有2个照明开关
【答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)10.2.5可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。
嵌入顶棚内的灯具,灯头引线应采用柔性金属管保护,其保护长度不宜超过1m。
聚光灯、回光灯不应安装在可燃基座上,贴近灯头的引出线应用高温线或瓷套管保护,配线接点必须设在金属接线盒内。
建筑物内景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于2MΩ。
节日彩灯的检查应符合下列规定:
(1)建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧。
(2)彩灯连接线路应采用绝缘铜导线,导线截面面积应满足载流量要求,且不应小于2.5mm2,灯头线截面面积不应小于1.0mm2。
(3)悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头,灯头线与干线的连接应牢固、绝缘包扎紧密。
(4)彩灯供电线路应采用橡胶多股铜芯软导线,截面面积不应小于4.0mm2, 垂直敷设时, 对地面的距离不小于3.0m。
(5)彩灯的电源除统一控制外,每个支路应有单独控制开关和熔断器保护,导线的支持物应安装牢固。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要原因之一。下列用电设施的安装方案中,正确的有( )。
A.采用A级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B.开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上
C.白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上
D.设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E.吊灯安装在塑料贴面装饰板下
【答案】AD
照明器具防火中照明灯具的设置要求有哪些?:照明器具防火中照明灯具的设置要求有哪些?照明器具的防火主要应从灯具选型、安装、使用上采取相应的措施。(1)火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。(2)爆炸危险环境应选用防爆型、隔爆型灯具,应采用密闭型灯具。也可采用有防水灯座的开启型灯具,(5)有火灾危险和爆炸危险场所的电气照明开关、接线盒、配电盘等。(6)人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;