对燃油或燃气锅炉房的防火检查具体包括哪些内容?
帮考网校2020-05-19 10:44
精选回答

对燃油或燃气锅炉房的防火检查具体包括哪些内容?

燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内。当锅炉房受条件限制确需贴邻民用建筑时,专用房间的耐火等级不得低于二级,与所贴邻的建筑采用防火墙分隔,且不得贴邻人员密集场所。对确需布置在民用建筑或汽车库、修车库内的锅炉房进行检查时,主要检查以下内容:

设置部位(同变压器):确需贴邻民用建筑时,该专用房间(锅炉房)的耐火等级不应低于二级,应采用防火墙分隔,且不应贴邻人员密集场所;布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。

设置层数:应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器);常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m;采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

防火分隔:应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗应采用甲级防火门、窗(同变压器)。

疏散门:应直通室外或安全出口(同变压器)。

储油间:锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上开设的门为甲级防火门。

燃料供给管道:在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。

设施(同变压器):应设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施;建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,其也要相应设置;燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。

储油罐:当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为甲级防火门。