对燃油或燃气锅炉房的防火检查具体包括哪些内容?
燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内。当锅炉房受条件限制确需贴邻民用建筑时,专用房间的耐火等级不得低于二级,与所贴邻的建筑采用防火墙分隔,且不得贴邻人员密集场所。对确需布置在民用建筑或汽车库、修车库内的锅炉房进行检查时,主要检查以下内容:
设置部位(同变压器):确需贴邻民用建筑时,该专用房间(锅炉房)的耐火等级不应低于二级,应采用防火墙分隔,且不应贴邻人员密集场所;布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。
设置层数:应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器);常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m;采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
防火分隔:应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗应采用甲级防火门、窗(同变压器)。
疏散门:应直通室外或安全出口(同变压器)。
储油间:锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上开设的门为甲级防火门。
燃料供给管道:在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。
设施(同变压器):应设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施;建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,其也要相应设置;燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。
储油罐:当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为甲级防火门。
以下是相关图解:
燃油或燃气锅炉房如何进行平面布置?:燃油或燃气锅炉房如何进行平面布置?
照明器具防火措施的检查主要包括哪些内容?:卤素灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所。产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭型灯具。储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源,应采用有防护罩的灯具和墙壁开关,超过60W的白炽灯、卤素灯、荧光高压汞灯等照明灯具(包括镇流器)不应安装在可燃材料和可燃构件上,B.对照明灯具的发热部件采取了隔热措施。
电气防火检查的主要内容有哪些?:电气设备正常运行并有良好的通风,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25 m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,户内电压为10kv以上、总油量为60kg以下的充油设备,应安装在有防爆隔墙的间隔内;应安装在单独的防爆间隔内。10 kv及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。