对柴油发电机房进行防火检查时,主要检查哪些内容?
设置合理、安装规范的柴油发电机房能让柴油发电机组及其附属设备的管理、维护、保养更加便利。对柴油发电机房检查时,主要检查以下内容:
(1)设置层数:柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层或地下一、二层。
(2)与建筑其他部位的防火分隔:采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用甲级防火门。
(3)储油间的设置:机房内设置储油间的,总储存量不应大于1m³,且储油间采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,设置甲级防火门。
(4)燃料供给管道的设置:在进人建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管上设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。
(5)设施的配置:柴油发电机房设置火灾报警装置、与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置白动喷水灭火系统时,机房内相应设置自动喷水灭火系统。
人防工程柴油发电机房如何进行平面布置?:人防工程柴油发电机房如何进行平面布置?
应如何对电气线路防火措施进行检查?:应如何对电气线路防火措施进行检查?建筑物内常用的电气设备和装置包括变、配电装置以及安装在装置中的低压配电和控制电器。在线路上应按规定安装断路器或熔断器。以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源,2.预防电气线路过负荷的措施;应根据线路负荷的变化及时更换适宜容量的导线,3.预防电气线路接触电阻过大的措施,A.在供配电线路上加装过流保护装置可保证该线路不会引发火灾
电气防火检查的主要内容有哪些?:电气设备正常运行并有良好的通风,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25 m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,户内电压为10kv以上、总油量为60kg以下的充油设备,应安装在有防爆隔墙的间隔内;应安装在单独的防爆间隔内。10 kv及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。