应对消防控制室与消防水泵房的哪些方面进行防火检查?
消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
对消防控制室与消防水泵房的防火检查,应从以下几个方面进行:
设置部位:对于消防控制室,设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位时,应远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级。对于消防水泵房:不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级。
防火分隔:采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的的门为乙级(消防水泵房为甲级)防火门。
疏散门:直通室外或安全出口。
设施:为避免被淹或进水受到影响,须设置挡水门槛,如设置在地下时,还应设置排水沟等防淹措施。