建筑内防火门的防火检查方法有哪些?
帮考网校2020-06-18 13:59
精选回答

建筑内防火门的防火检查方法有哪些?

通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。对照防火门产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:

1.查看防火门的外观,防火门门扇开启力不得大于80N

2.开启防火门,从常闭防火门的任意一侧手动开启,能自动关闭。在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)

3.模拟火灾报警信号,防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。

4.手动启动常开防火门电动关闭装置,接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700平方米。下列做法中,错误的是(  )。

A.防火墙的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下自行关闭反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替

【答案】D