对剧场、电影院、礼堂防火检查的内容有哪些?
应从设置层数、观众厅、防火分隔这三个方面对剧场、电影院、礼堂进行防火检查,具体检查要求如下图:
设置层数:在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得在地下三层及以下楼层;在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层。
观众厅:在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于400㎡,且一个厅、室的疏散门不少于2个。
防火分隔:至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。
下面我们来做一道消防工程师考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【例题•单选题】在对剧场、电影院、礼堂进行防火检查时,下列说法不正确的是( )。
A.电影院设置在地下二层
B.剧场设置在二级耐火等级建筑的四层
C.礼堂设置在三级耐火等级建筑的首层
D.放映厅设置在地下三层
【答案】 D
【解析】剧场、电影院、礼堂设置层数。宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。
剧场丶电影院丶礼堂的平面布置是怎样的?:剧场丶电影院丶礼堂的平面布置是怎样的?
建筑内防火门的防火检查方法有哪些?:建筑内防火门的防火检查方法有哪些?通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,从常闭防火门的任意一侧手动开启,在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)。防火门应能自动关闭,4.手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门能自动关闭。
电气防火检查的主要内容有哪些?:电气设备正常运行并有良好的通风,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25 m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,户内电压为10kv以上、总油量为60kg以下的充油设备,应安装在有防爆隔墙的间隔内;应安装在单独的防爆间隔内。10 kv及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。