消防水源的检查包括哪些内容?
消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统灭火的基础保障。
消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为6.0-9.0。
具体可用作消防水源的有市政给水管网、消防水池、天然水源和其他水源。
(一)市政给水管网作为消防水源的条件
(1)市政给水管网可以连续供水;
(2)用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列规定:
1)市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。
2)市政给水管网布置成环状管网。
3)有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。
若达不到以上描述的市政两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。
以下是相关图解:
(二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
(1)消防水池有足够的有效容积。
(2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。
(3)在与生活或其他用水合用时,消防水池应采取确保消防用水量不被挪作他用的技术措施。
(三)天然水源作为消防水源的条件
(1)利用江河湖海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为90%—97%。看是否有条件采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防设施的技术措施。
(2)天然水源要应当具备在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则还需要设置满足消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。
(3)井水作为消防水源,直接向水灭火系统供水时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?:尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,消防车道的设置应根据当地专业消防救援力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时。供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道。应设置环形消防车道。
义务消防组织包括哪些内容?:义务消防组织包括哪些内容?预防灾患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),(1)单位应当根据消防法规的有关规定。建立专职消防队、义务消防队,并组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力,(2)消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容。灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组:②报警和接警处置程序;
消防水带、消防水枪、消防接口的安装前检查是怎样的?:消防水带、消防水枪、消防接口的安装前检查是怎样的?消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。主要用于水带、消防车、消防栓、水枪之间的连接。产品名称、设计工作压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里的材质、生产厂名、注册商标、生产日期,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,合格消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。