下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建筑保温系统的检查内容有哪些?
建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。其中,建筑的屋面采用外保温系统;建筑的外墙保温方式多样,主要有内保温系统,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体的保温系统等。
建筑保温系统:
1.保温材料的燃烧性能
用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。
2.防护层的设置
建筑的外墙外保温系统外侧按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全包覆。
(外墙外保温) 除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,当采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不小于15mm,其他层不小于5mm。
6.7.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定;当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。
建筑的外墙内保温系统采用不燃材料作为防护层,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不小于10mm。
建筑的屋面外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,按要求设置不燃材料制作的且厚度不小于10mm的防护层。
3.防火隔离带的设置
当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,在保温系统的每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且与建筑外墙体全面积粘贴密实。
当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于500mm。
4.每层楼板处的防火封堵
建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,防止因烟囱效应而造成火势快速发展。
5.电气线路和电器配件的安装
电气线路不得穿越或敷设在燃烧性能为B1级或B2级的保温材料中;对确需穿越或敷设的,采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某商场,地上6层,建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅,第五层为餐饮场所,第六层为电影院。建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中,错误的是( )。
A.采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层
B.外墙外保温材料采用不燃材料
C.在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层墙体、装饰层之间的空隙
D.屋面外保温材料采用难燃材料
【答案】A
【2017年消防工程师考试真题】某多层住宅建筑外墙外保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温设计采用了燃烧性能为B2级保温材料,下列外保温系统施工做法中,错误的是( )。
A.外保温系统表面防护层使用不燃材料
B.在外保温系统中每层沿楼板处设置不燃材料制作的水平防火隔离带
C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为15mm
D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm
【答案】D
【2018年消防工程师考试真题】对某建筑高度为78米的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.外墙外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵
B.外墙外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵
C.外墙外保温系统采用玻璃棉作保温材料
D.外墙的装饰材料选用燃烧性能为B1轻质复合墙板
【答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.7.9建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。A、B选项正确;
6.7.12建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
建筑内部装修检查哪些内容?:建筑内部装修检查哪些内容?
建筑保温系统防火包括哪些通用要求?:建筑保温系统防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。(4)电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;
采用外保温系统的建筑外墙,其保温材料的要求有哪些?:采用外保温系统的建筑外墙,(2)与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,【例题·多选题】采用外保温系统的建筑外墙,A.建筑高度120m的住宅建筑,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料的燃烧性能应为a级。