下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建筑被动防火系统主要包括哪些内容?
建筑被动防火系统包括建筑结构、防火分区、防火间距、防火分隔、管线和管道(井)、建筑装修等。
1.建筑结构
建筑结构性能化设计目标、功能目标和性能要求如下:
(1)设计目标
在火灾作用下,建筑结构应能在合理的消防投入基础上,保持足够的完整性能、隔热性能或承载力,或同时保持其中两个或三个性能。
(2)功能目标
①建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重受损或失去承载力。
②不会因构件的受损而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全。
③避免结构在火灾中因变形、垮塌而难以修复或影响重要功能的使用、减少灾后结构的修复费用和难度,缩短结构功能的恢复期。
④预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物。
(3)性能要求
①建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应。
②建筑承重构件在火灾作用下,应具有足够的承载力。
③建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延。
④建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系。
⑤建筑构件在火灾作用下的变形不应超过允许变形值。
⑥建筑结构所提供的安全水平应与现行国家标准的规定等效。
2.防火分隔
防火分区性能化设计目标、功能目标和性能要求如下:
(1)设计目标
防火分区划分应能有效降低火灾危害,将火灾的财产损失控制在可接受的范围之内。
(2)功能目标
建筑内采取的防火隔断措施,应能将建筑火灾控制在设定的防火空间内,而不会经水平方向和垂直方向其他区域蔓延。
(3)性能要求
①防火分隔构件的燃烧性能具有足够的耐火极限,并满足控制火灾的要求。
②着火空间内不会发生轰燃。
③火灾可以控制在设定的防火区域内。
④火灾不会发生连续蔓延。
⑤火灾的可能过火面积与满足规范要求的防火分区的过火面积基本相同。
⑥灭火系统符合设计要求,可以有效控制火灾蔓延。
⑦排烟系统符合设计要求,可以有效排除烟气和热量。
3.防火间距
建筑物间防火间距的设计目标、功能目标和性能要求如下:
(1)设计目标
建筑与相邻建筑、设施的防火间距应满足安全要求。
(2)功能目标
①防火间距应能有效防止建筑间的火灾蔓延。
②建筑周围应具有满足消防车展开灭火救援的条件。
(3)性能要求
①建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、外墙防火构造以及相邻外墙的防火措施、灭火救援以及设施性质等因素进行确定。
②工业、民用建筑与城市地下交通隧道、地下人行道及其他地下建筑之间应采取防止火灾蔓延的有效措施。
③建筑周围应设置消防车道或满足消防车通行与停靠、折转的平坦空地。消防车道的净空高度和净宽度以及地面承压应满足消防车通行的需要。
④大型工业或民用建筑周围应设置环形消防车道或其他满足消防车灭火救援的场地。
⑤供消防车停留和作业的道路与建筑物的距离应满足消防车展开和救援的要求。
建筑保温系统防火包括哪些通用要求?:建筑保温系统防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。(4)电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;
建筑内防火门的防火检查内容是什么?:建筑内防火门的防火检查内容是什么?防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,(1)常闭防火门应装有闭门器。双扇和多扇防火门应装有顺序器。(2)常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,(3)防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。(2)对设置在变形缝附近的防火门。
建筑被动防火系统主要包括哪些内容?:建筑结构性能化设计目标、功能目标和性能要求如下,①建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应。③建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延:④建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系,防火分区性能化设计目标、功能目标和性能要求如下。应能将建筑火灾控制在设定的防火空间内。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料