下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消火栓箱的检测验收包括哪些内容?
消火栓箱是指用于存放消火栓的箱子,是起火的时候用来灭火的,要配水带,水枪等。
消火栓箱的检测验收:
(1)栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。
(2)如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm。
(3)阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
(4)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。
(5)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。
(6)消火栓箱门的开启不应小于120°。
(7)不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度。
室内消火栓系统的组成包括哪些配件?:室内消火栓系统的组成包括哪些配件?室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初起火灾,室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、 消防水箱、稳压泵、水泵接合器等。
室内消火栓系统验收的标准是什么?:2.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,消防水泵应启动正常;水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍;8.采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。5.气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,1.减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求;
室内消火栓系统检测与验收案例分析的主要知识点是什么?:该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。该建筑的室内消火栓系统如图2-27-1所示:图2-27-1某建筑室内消火栓系统如下图。该建筑室内消火栓系统采用临时高压给水系统:两台符合要求的消防水泵从消防水池中取水供给高位消防水箱和消火栓系统,消火栓系统管网上设有两组水泵接合器,室外消火栓给水系统流量为25Ls,