下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
防火检查中,对儿童活动场所的检查内容有哪些?
儿童活动场所主要指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。主要检查以下内容:
(1)设置层数。不得设置在地下、半地下,宜独立设置。设在一、二级耐火等级的建筑的首层、二层、三层,独立不超3层。设在三级耐火等级建筑的首层、二层,独立不超2层。设在四级耐火等级建筑的首层,独立应为单层。
(2)安全出口的设置。设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯。
(3)防火分隔。设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和1.00h的楼板与其他场所或部位隔开,墙上开设的门应为乙级防火门。
5.4.4A 老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部,并应符合下列规定:
(1)老年人照料设施部分的建筑层数、建筑高度或所在楼层位置的高度应符合本规范第 5.3.1A 条的规定(5.3.1A 独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于 32m,不应大于 54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过 2 层);
(2)老年人照料设施部分应与其他场所进行防火分隔,防火分隔应符合本规范第 6.2.2 条的规定(2+1)。
5.4.4B 当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于 200m² 且使用人数不应大于 30 人。
老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于 200m² 且使用人数不应大于 30 人。
建筑内防火门的防火检查方法有哪些?:建筑内防火门的防火检查方法有哪些?通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,从常闭防火门的任意一侧手动开启,在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)。防火门应能自动关闭,4.手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门能自动关闭。
建筑内防火门的防火检查内容是什么?:建筑内防火门的防火检查内容是什么?防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,(1)常闭防火门应装有闭门器。双扇和多扇防火门应装有顺序器。(2)常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,(3)防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。(2)对设置在变形缝附近的防火门。
电气防火检查的主要内容有哪些?:电气设备正常运行并有良好的通风,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25 m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,户内电压为10kv以上、总油量为60kg以下的充油设备,应安装在有防爆隔墙的间隔内;应安装在单独的防爆间隔内。10 kv及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。