电气防爆的检查内容是什么?
预防电气火灾和爆炸事故产生的主要方法,是正确地选择和安装使用电气设备及供电线路,运行中加强维护检修,装设必要的保护装置。防火检查中,通过对导线材质和允许载流量、线路的敷设和连接方式、电气设备的选择和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。
电气防爆的检查内容:
1.导线材质:应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面在1区为2.5mm2以上,2区为1.5mm2以上。
2.导线允许载流量:绝缘导线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和断流器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
3.线路的敷设方式:爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下;爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气小时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设。
4.线路的连接方式:电器线路连接采用压接、熔焊或钎焊。铜铝线相接,应采用适当的铜-铝过渡接头。
5.电气设备的选择:防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体混合物的级别和组别。
6.带电部件的接地:注意:接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。
以下是相关图解:
下面我们来做四道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列内容中,不属于电器防爆检查的是( )。
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.带电部件的接地
【答案】A
【2016年消防工程师考试真题】在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.在爆炸性气体混合体级别为ⅡA级的爆炸性气体环境,选用ⅡB级别的防爆电器设备
B.在爆炸危险区域为Ⅰ区的爆炸性环境采用截面积为2.0mm²的铜芯照明电缆
C.安装的正压型电器设备与通风系统连锁
D.电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施
E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处与接地体连接
【答案】ACD
【解析】A正确,ⅡA级危险性低于ⅡB级。B错误,I区截面积应在2.5mm²以上。E错误,接地干线应不少于两处与接地体相连。
【2017年消防工程师考试真题】下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.低压电力线路绝缘导线的额定电压等于工作电压
B.在1区内的供电线路采用铝芯电缆
C.接线箱内的供配电线路采用无护套的电线
D.电气线路在较高处敷设
【答案】B
【2017年消防工程师考试真题】某金属元件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
A.采用铜芯绝缘导线做配线
B.导线的连接采用压接方式
C.带电部件的接地干线有两处与接地体相连
D.电气设备按潮湿环境选用
【答案】D
电气防爆有哪些要求?:电气防爆有哪些要求?
电气防爆的检查内容是什么?:是正确地选择和安装使用电气设备及供电线路,通过对导线材质和允许载流量、线路的敷设和连接方式、电气设备的选择和带电部件的接地等进行检查,电器线路连接采用压接、熔焊或钎焊。接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上,C.电气线路敷设方式,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况。
建筑内防火门的防火检查内容是什么?:建筑内防火门的防火检查内容是什么?防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,(1)常闭防火门应装有闭门器。双扇和多扇防火门应装有顺序器。(2)常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,(3)防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。(2)对设置在变形缝附近的防火门。