消防电梯的检查内容和要求是什么?
消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。对于高层建筑。消防电梯能节省消防救援人员的体力。使消防救援人员能快速接近着火区域。提高战斗力和灭火效果。对于地下建筑,由于排烟、通风条件很差,受装备的限制,消防救援人员通过楼梯进入地下的困难较大,设置消防电梯,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。
消防电梯的检查内容和要求:
(1)数量
应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台(消防电梯兼作客梯或货梯)。
(2)电梯前室
宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;前室的使用面积不应小于6m2,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
(3)电梯井、机房
应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;在隔墙上开设的门应为甲级防火门。
以下是相关图解:
(4)配置
载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话(不少于两次通话试验)。
(5)排水
井底应设置排水设施,排水井的容量不小于2m³,排水泵的排水量不小于10L/s。消防电梯间前室的门口应设置挡水设施。
以下是相关图解:
消防电梯如何布置?:消防电梯如何布置?
电气防爆的检查内容是什么?:是正确地选择和安装使用电气设备及供电线路,通过对导线材质和允许载流量、线路的敷设和连接方式、电气设备的选择和带电部件的接地等进行检查,电器线路连接采用压接、熔焊或钎焊。接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上,C.电气线路敷设方式,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况。
消防电梯的检查内容和要求是什么?:消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。设置消防电梯,消防电梯的检查内容和要求:应分别设置在不同防火分区内。前室的使用面积不应小于6m2,前室或合用前室的门应采用乙级防火门;应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。