消防供水设施(设备)的检查要求是什么?
接照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验,检查判定为不合格的设备、系统组件、管件、材料不得用于施工安装。
(一)消防水泵
1.消防水泵的外观质量要求
(1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷;
(2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;
(3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符;
(4)查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。
2.消防水泵的材料要求
(1)水泵外壳宜为球墨铸铁;水泵叶轮宜为青铜或不锈钢。
3.消防水泵的结构要求
(2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头;
(3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。
4.消防水泵的机械性能要求
(1)消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
(2)轴封处密封良好,无线状泄漏现象。
(二)消防增(稳)压设施
1.消防稳压罐
(1) 气压罐有效容积、气压、水位及工作压力符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求。
(2)气压罐的出水口公称直径按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。
(三)水泵接合器
消防水泵接合器的检查方法和技术要求如下:
(1)查看水泵接合器的外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符。
(2)对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致。
(3)水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否在室外便于消防车接近和使用的地点。
(4)检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火。
(5)检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】下列实施中不属于消防车取水用的设施是( )。
A.市政消火栓
B.消防水池取水口
C.水泵接合器
D.消防水鹤
【答案】C
尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?:尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,消防车道的设置应根据当地专业消防救援力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时。供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道。应设置环形消防车道。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵的动力装置有什么设置要求?:消防水泵的动力装置有什么设置要求?以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。(1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料