一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
消防水泵控制柜的安装要求是什么?
帮考网校2020-05-26 14:24
精选回答

消防水泵控制柜的安装要求是什么?

消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

消防水泵控制柜的安装要求如下:

1)控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;

2)控制柜与基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;

3)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。

消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无2113源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压5261力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指4102令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。