消防水泵控制柜的安装要求是什么?
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防水泵控制柜的安装要求如下:
(1)控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;
(2)控制柜与基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;
(3)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。
消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无2113源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压5261力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指4102令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
239消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?:消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?
895消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
120消防水泵的动力装置有什么设置要求?:消防水泵的动力装置有什么设置要求?以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。(1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。