消防水泵接合器的安装、检测验收要求分别指什么?
消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。
消防水泵接合器:
1.消防水泵接合器的安装要求
(1)组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行;
(2)水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的位置,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m;
(3)墙壁式水泵接合器,应距地面宜为0.7m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
(4)地下式水泵接合器,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
2.水泵接合器的检测验收
(1)消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物(用于保护接合器的装置除外);
(2)水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活;
(3)水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志,当系统采用分区或对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水区域及系统区别的永久性固定标志。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列有关消防水泵接合器安装的说法中,错误的是( )。
A.墙壁水泵接合器高度距地面宜为1.1m
B.组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m
【答案】A
【2016年消防工程师考试真题】下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有( )。
A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m
D.距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m-40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
【答案】ABC
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵接合器由哪些组件组成?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时,以防止系统给水从水泵接合器处流出;水泵接合器组件的排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向,消防泵应该用水泵抽水。B.压力开关消防水泵接合器。
消防水泵的动力装置有什么设置要求?:消防水泵的动力装置有什么设置要求?以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。(1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。