下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
自喷系统喷头现场检查的检查要求是什么?
为了避免喷头生产、出厂检验、运输等过程中出现产品质量问题而引发安装缺陷,喷头到场后,重点检查其外观、密封性、质量偏差等内容。
1.闭式喷头和开式喷头:
2.喷头外观标志检查
检查要求:
(1)喷头溅水盘或者本体上至少具有型号、规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数(RTI)等永久性标识。
(2)边墙型喷头上有水流方向标识,隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字标识。
(3)喷头型号、规格的标记由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成,型号、规格所示的性能参数应符合设计文件的选型要求。
(4)所有标识均为永久性标识,标识正确、清晰。
(5)易溶元件、玻璃球的色标与温标对应、正确。
常见喷头规格型号实例:
玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度:
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】对自动灭火系统洒水喷头进行现场检查时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及( )等标志。
A.玻璃球色标
B.响应时间指数
C.玻璃球公称直径
D.水流方向
【答案】B
消防电梯的检查内容和要求是什么?:消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。设置消防电梯,消防电梯的检查内容和要求:应分别设置在不同防火分区内。前室的使用面积不应小于6m2,前室或合用前室的门应采用乙级防火门;应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
自动喷水灭火系统的现场是如何检查的?:自动喷水灭火系统的现场是如何检查的?自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。(1)闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,并重新进行密封性能试验,(2)报警阀应进行渗漏试验。【例题·单选题】闭式自动喷水灭火系统施工安装前。
细水雾喷头的进场检查应如何进行?:细水雾喷头的进场检查应如何进行?为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现产品质量间题导致安装缺陷,要重点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验。一、检查内容。1.喷头标志检查。喷头的商标、型号、制造厂商及生产日期等标志应齐全、清晰。2.喷头数量检查。喷头的数量应满足设计要求“3.喷头外观检查”(1)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤“二、检查方法,检查内容的,项采用观察检查