自喷系统的喷头质量偏差检查有什么样的要求?
自喷系统施工安装前,按照施工过程质量控制耍求,对到场的供水设施、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的组件、管材管件及其他设备、材料不得用于施工安装。
为了避免喷头生产、出厂检验、运输等过程中出现产品质量问题而引发安装缺陷,喷头到场后,重点检查其外观、密封性、质量偏差等内容。
喷头质量偏差检查要求:
(1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
(2)使用天平测量每只喷头的质量。
(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
注:消防喷头一般都是不锈钢或黄铜喷头。
人防工程的防火分区面积应满足怎样的检查要求?:人防工程的防火分区面积应满足怎样的检查要求?防火分区主要包括水平防火分区和垂直防火分区两部分。所谓水平防火分区,就是用防火墙或防火门、防火卷帘等将各楼层在水平方向分隔为两个或几个防火分区;通过对防火分区的建筑面积、防火分隔的完整性进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防投术标准的要求。其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区建筑面积;
消防电梯的检查内容和要求是什么?:消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。设置消防电梯,消防电梯的检查内容和要求:应分别设置在不同防火分区内。前室的使用面积不应小于6m2,前室或合用前室的门应采用乙级防火门;应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
人防工程的平面布置应遵循怎样的防火检查要求?:人防工程的平面布置应遵循怎样的防火检查要求?主要通过对人防工程内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、医院病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔,人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查。