一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
自喷系统闭式喷头密封性能试验的检查要求是什么?
帮考网校2020-05-27 15:40
精选回答

自喷系统闭式喷头密封性能试验的检查要求是什么?

闭式喷头是一种直接喷水灭火的组件,是带热敏感元件及其密封组件的自动喷头。该热敏感元件可在预定温度范围下动作,使热敏感元件及其密封组件脱离喷头主体,并按规定的形状和水量在规定的保护面积内喷水灭火,它的性能好坏直接关系着系统的启动和灭火、控火效果。此种喷头按热敏感元件划分,可分为玻璃球喷头和易熔元件喷头两种类型;按安装形式、布水形状又分为直立型、下垂型、边墙型、吊顶型和干式下垂型等。

检查要求:

1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min

2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验

3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头

下面我们来做四道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的封闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是(  )。

A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验

B.密封性能试验压力为3Mpa,保压时间1min 

C.施工单位按每批喷头总数的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

D.施工单位按每批5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能测试

【答案】A

2017年消防工程师考试真题】某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收依据》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是(  )。

A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象

B.喷头商标、型号等标志应齐全

C.每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格

D.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤

【答案】C

2017年消防工程师考试真题】某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是(  )。

A.试验压力2.0MPa,保压时间5min

B.试验压力3.0MPa,保压时间1min

C.试验压力3.0MPa,保压时间3min

D.试验压力2.0MPa,保压时间2min

【答案】C

2018年消防工程师考试真题】某消防工程施工单位对室内消火栓进场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是(  )。

A.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应再抽查1%,但不应少于10个

B.宜从每批中抽查1%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于5个

C.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应再抽查1%,但不应少于5个

D.宜从每批抽查1%,但不应少于5个,当仅有一个不合格时,应再抽查2%,但不应少10个

【答案】D

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,第12.2.3条第14款消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,应缓慢而均匀升压1.6MPa,应保压2min。当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍然不合格时,亦不应使用该批消火栓。

推荐视频
消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!