自喷系统中管网、喷头的验收检查是如何进行的?
帮考网校2020-06-08 14:54
精选回答

自喷系统中管网、喷头的验收检查是如何进行的?

系统竣工后,建设单位组织实施工程竣工验收。自动喷水灭火系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。

一、管网验收检查

(1)经测量,管道横向安装坡度为0.002~0.005,且坡向排水管;相应的排水措施设置符合规定要求。

(2)经测量,干式灭火系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道的充水时间不宜大于1min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道的充水时间不宜大于2min。

二、喷头验收检查

(1)有腐蚀性气体的环境、有冰冻危险场所安装的喷头,应采取了防腐蚀、防冻等防护措施;有碰撞危险场所的喷头应加设有防护罩。

(2)经点验,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个