自喷系统喷头的年度检测是如何进行的?
自喷系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。
年度检测是建筑使用管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试。建筑使用管理单位可以委托具有资质的消防技术服务单位组织实施年度检测。
喷头的年度检测:重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况,核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度30℃的要求,以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。
细水雾喷头的进场检查应如何进行?:细水雾喷头的进场检查应如何进行?为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现产品质量间题导致安装缺陷,要重点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验。一、检查内容。1.喷头标志检查。喷头的商标、型号、制造厂商及生产日期等标志应齐全、清晰。2.喷头数量检查。喷头的数量应满足设计要求“3.喷头外观检查”(1)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤“二、检查方法,检查内容的,项采用观察检查
如何对水喷雾系统各组件进行检测验收?:如何对水喷雾系统各组件进行检测验收?水喷雾灭火系统是指由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成的系统。对水喷雾系统各组件进行检测验收时应注意以下几点:(1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。(2)报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃。(3)水力警铃的设置位置应正确,(6)与火灾自动报警系统的联动控制应符合设计要求,(1)喷头设置场所、型号、规格等应符合设计要求。