自喷系统的喷头安装应遵循怎样的要求?
系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。喷头安装按照下列要求实施:
(1)采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
(2)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
以下是相关图解:
(3)不同类型的喷头按照下列要求安装:
1)直立型喷头(如图)连接DN25短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。
2)下垂型喷头(如图)连接DN25的短立管或者直接下垂安装于配水支管上。
3)边墙型喷头(如图)根据选定的型号、规格,水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下。
4)干式(如图)喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管。
5)嵌入式喷头(如图)、隐蔽式喷头(如图)安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。
6)齐平式喷头(如图)安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。
7)喷头安装在易受机械损伤处,加设喷头防护罩。
(4)当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器。
(5)梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,在其腹面以下部位增设喷头。
喷头的安装要注意什么?:喷头的安装要注意什么?
自动喷水灭火系统的喷头设计有哪些要求?:自动喷水灭火系统的喷头设计有哪些要求?
自喷系统喷头的年度检测是如何进行的?:自喷系统喷头的年度检测是如何进行的?自喷系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。喷头的年度检测:重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况。