自动喷水灭火系统是如何构成的?
自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统。闭式系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用系统、自动喷水防护冷却系统;开式系统包括雨淋系统和水幕系统。
自动喷水灭火系统由洒水喷头、水流报警装置(水流指示器、压力开关)、报警阀组等组件,以及管道、供水设施组成;为便于正常使用、检修维护,通常还在系统中设置泄水阀(泄水口)、排气阀(排气口)和排污口;为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装减压阀,以控制管道静压;通常在系统相应管段上安装设置减压孔板或者节流管,以控制管道动压。
适用范围(实务内容,补充)
湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度大于4℃和小于70℃的场所。
干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4℃或大于70℃的场所。主要用于环境温度低于4℃的冷冻库、寒冷地区非采暖房间等火灾危险性不高的场所。环境大于70℃的场所主要是因生产工艺原因而需要或产生大量的热的生产车间。
预作用自动喷水灭火系统适用于怕水渍损失的场所,以及环境温度低于4℃或大于70℃的场所。在怕水渍损失的场所,可以代替湿式自动喷水灭火系统。目前多用于保护档案室、计算机、贵重纸张和票证等场所。
以下是相关图解:
雨淋系统(开式):
以下是相关图解:
下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设( )。
A.压力开关
B.报警阀组
C.快速排气阀
D.过滤器
【答案】C
【2018年消防工程师考试真题】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)属于自动喷水灭火系统防护冷却系统组件的是( ) 。
A.开式洒水喷头
B.闭式洒水喷头
C.水幕喷头
D.雨淋报警阀组
【答案】B
【2018年消防工程师考试真题】对某高层公共建筑消防给水系统进行维护检测,消防水泵出水干管上的压力开关动作后,消防水泵未启动。下列故障原因分析中,可排除的是( ) 。
A.消防联动控制器处于手动启泵状态
B.压力开关与水泵之间线路故障
C.消防水泵控制柜处于手动启泵状态
D.消防水泵控制柜内继电器损坏
【答案】A
【解析】消防水泵出水干管上的压力开关有两路信号,一路连接消防联动控制器,另一路直接连接至控制柜,即使消防联动控制柜处于手动启泵状态,压力开关仍可以通过控制柜启动消防水泵,该原因可排除。