下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对水喷雾系统各组件进行检测验收?
水喷雾灭火系统是指由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成的系统。对水喷雾系统各组件进行检测验收时应注意以下几点:
1.报警阀组验收
(1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
(2)报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃。
(预作用与雨淋阀组安装地点要求4℃ )
(3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05 MPa,且距水力警铃3 m远处警铃声声强不应小于70 dB。
(4)打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠。
(5)控制阀均应锁定在常开位置。
(6)与火灾自动报警系统的联动控制应符合设计要求。
2.喷头验收
(1)喷头设置场所、型号、规格等应符合设计要求。
(2)喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。
(3)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个(教材有误)。
3.水泵接合器数量及进水管验收
水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计耍求。
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?:如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求,(3)手动和电动装置应灵活、可靠。阀门安装处应有明显标识:尺量检查、直观检查及动作检查,(1)安装位置应符合标准和设计要求,各系统按不小于30%检查。
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。