帮考网校2020-06-08 17:30
精选回答

如何对水喷雾系统各组件进行检测验收?

水喷雾灭火系统是指由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成的系统。对水喷雾系统各组件进行检测验收时应注意以下几点:

1.报警阀组验收

(1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。

(2)报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃

(预作用与雨淋阀组安装地点要求4℃ )

(3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05 MPa,且距水力警铃3 m远处警铃声声强不应小于70 dB。

(4)打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠。

(5)控制阀均应锁定在常开位置。

(6)与火灾自动报警系统的联动控制应符合设计要求。

2.喷头验收

(1)喷头设置场所、型号、规格等应符合设计要求。

(2)喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。

(3)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个(教材有误)

3.水泵接合器数量及进水管验收

水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计耍求。