水喷雾系统在安装前应对哪些组件进行检查?
水喷雾系统是指由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成的系统。其灭火机理是当水以细小的雾状水滴喷射到正在燃烧的物质表面时,产生表面冷却、窒息、乳化和稀释的综合效应,实现灭火。水喷雾灭火系统具有适用范围广的优点,不仅可以提高扑灭固体火灾的灭火效率,同时由于水雾具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点,在扑灭可燃液体火灾、电气火灾中均得到广泛的应用。
水喷雾灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,主要对喷头等进行现场检查(检验),相关材料必须采用经国家消防产品质量监督检测机构检测,并符合现行的有关国家标准的产品。
水喷雾系统在安装前对喷头的检查内容、要求及方法如下:
1.商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全;喷头的型号、规格等符合设计要求;
2.喷头外观无加工缺陷和机械损伤;
3.喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?:如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求,(3)手动和电动装置应灵活、可靠。阀门安装处应有明显标识:尺量检查、直观检查及动作检查,(1)安装位置应符合标准和设计要求,各系统按不小于30%检查。
应如何对气体灭火系统的系统组件进行检查?:应如何对气体灭火系统的系统组件进行检查?气体灭火系统在施工安装前,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),气体灭火系统组件的外观检查要求。(1)系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤。(2)组件外露非机械加工表面保护涂层应完好,(3)组件所有外露接口均应设有防护堵、盖,(4)储存容器外表正面应标注灭火剂名称,标志铭牌牢固且设置在系统明显部位。(7)同一规格的驱动气体储存容器。