自喷系统报警阀组安装要求有哪些?
报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。
(1)按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装。
(2)报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为:先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。
(3)按照设计图样中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置。
(4)报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边与墙的距离不小于0.5m,正面与墙的距离不小于1.2m,报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。
(5)报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施。
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。
细水雾系统的喷头和控制阀组的安装要求主要有哪些?:细水雾系统的喷头和控制阀组的安装要求主要有哪些?应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向,(2)安装时不得对喷头做拆装、改动。(3)喷头安装高度、间距。与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计的要求,带装饰罩的喷头应紧贴吊顶,(6)喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封。(7)安装在易受机械损伤处的喷头。应加设喷头保护罩。
自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?:自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?自喷系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。目测检查压力表变化情况、延迟器以及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求。