自喷系统湿式报警阀组安装与技术检测要求是什么?
自喷系统湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。
湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:
(1)报警阀前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。
(2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于排渣操作。
下面我们来做一道消防工程师考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【例题•单选题】下列关于湿式报警阀组的安装,符合要求的是( )。
A.先安装报警阀、水源控制阀,再进行报警阀辅助管道的连接
B.报警阀阀体底边距室内地面高度为 1.5m,侧边与墙的距离 0.5m
C.水力警铃安装在公共通道的外墙上,采用热镀锌钢管和报警阀连接
D.管网试压和冲洗合格后,在配水干管顶部安装排气阀
E.在报警水流管路上延迟器后安装过滤器
【答案】CD
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。
自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?:自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?自喷系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。目测检查压力表变化情况、延迟器以及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求。
如何对自喷系统的报警阀组进行调试?:如何对自喷系统的报警阀组进行调试?系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容。报警阀组调试按照湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用装置各自特点进行调试。湿式报警阀组调试时,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,干式报警阀组调试时,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间等应符合消防设计要求。