帮考网校2020-06-08 11:36
精选回答

自喷系统湿式报警阀组安装与技术检测要求是什么?

自喷系统湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。

湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)报警阀前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。

2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于排渣操作。

下面我们来做一道消防工程师考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

【例题•单选题】下列关于湿式报警阀组的安装,符合要求的是(  )。

A.先安装报警阀、水源控制阀,再进行报警阀辅助管道的连接

B.报警阀阀体底边距室内地面高度为 1.5m,侧边与墙的距离 0.5m

C.水力警铃安装在公共通道的外墙上,采用热镀锌钢管和报警阀连接

D.管网试压和冲洗合格后,在配水干管顶部安装排气阀

E.在报警水流管路上延迟器后安装过滤器

【答案】CD