自喷系统雨淋报警阀组安装及技术检测要求包括哪些内容?
自喷系统雨淋报警阀是通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单向流入喷水灭火系统同时进行报警的一种单向阀。
雨淋报警阀的额定工作压力应不低于1.2MPa。雨淋报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀的进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上必须对额定工作压力做相应的标记。
(1)雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式。
(2)需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装。
(3)按照消防设计文件要求,在便于观测和操作的位置,设置雨淋阀组的观测仪表和操作阀门。
(4)按照消防设计文件要求,确定雨淋报警阀组手动开启装置的安装位置,以便发生火灾时能安全开启、便于操作。
(5)压力表安装在雨淋阀的水源一侧。
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。
如何对自喷系统雨淋报警阀组的常见故障进行分析、处理?:如何对自喷系统雨淋报警阀组的常见故障进行分析、处理?3)雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封,【2015年消防工程师考试真题】某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作。发现安装在通往延迟器管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出。B.报警阀故障,C.报警阀故障,D.报警阀故障,检查发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。
自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?:自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?自喷系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。目测检查压力表变化情况、延迟器以及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求。