一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
泡沫灭火系统中管网及管道的安装要求有哪些?
帮考网校2020-06-10 10:15
精选回答

泡沫灭火系统中管网及管道的安装要求有哪些?

泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。

一、一般安装要求

(1)水平管道安装时要注意留有管道坡度,在防火堤内要以3‰的坡度坡向防火堤,在防火堤外应以2‰的坡度坡向放空阀,以便于管道放空,防止积水,避免在冬季冻裂阀门及管道。另外,当出现U形管时要有放空措施。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2018年消防工程师考试真题】某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测。下列检测结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)的是(  )。

A.整体平衡式比例混合装置竖直安装在压力水的水平管道上

B.安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为3‰

C.液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上

D.在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平安装了压力表接口

【答案】D

【解析】根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-20065.4.4平衡式比例混合装置的安装应符合下列规定:

1整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上;A选项正确;

5.5.1 本条对管道的安装要求作了规定。

1原规范第4.6.1条第3款的修改和补充。设计规范规定,水平管道在防火堤内应以3‰的坡度坡向防火堤,在防火堤外应以2‰的坡度坡向放空阀,B选项正确;

5.6.1 低倍数泡沫产生器的安装应符合下列规定:

3液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上。C选项正确;

(2)立管要用管卡固定在支架上,管卡间距不能大于3m,以确保立管的牢固性,使其在受外力作用和自身泡沫混合液冲击时不至于损坏。

二、泡沫混合液管道的安装要求

储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3~0.5m;锈渣清扫口需要采用闸阀或盲板封堵;当采用闸阀时,要竖直安装。