泡沫比例混合器(装置)的安装要求有哪些?
帮考网校2020-06-22 14:06
精选回答

泡沫比例混合器(装置)的安装要求有哪些?

泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装,在系统组件安装完成后,还需由建设单位组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测,以判断系统安装是否符合相关技术标准,确保系统能够按照设定的功能发挥作用,为系统竣工验收提供技术支持。

1.一般要求

1)安装要求

1)安装时,要使泡沫比例混合器(装置)的标注方向与液流方向一致。

2)泡沫比例混合器(装置)与管道连接处的安装要保证严密,不能有渗漏,否则,影响混合比。

(2)检测方法

采用观察检查。其中第2)项主要是在调试时进行观察检查,因为只有管道充液调试时,才能观察到连接处是否有渗漏。

2.类别及安装要求

(1)环泵式比例混合器

①进口要与水泵的出口管段连接,出口要与水泵的进口管段连接

②消防泵进出口压力、泡沫液储罐液面与比例混合器的高度差是影响其泡沫混合液混合比的两方面因素

③环泵式比例混合器安装标高的允许偏差为±10mm。

(2)压力式比例混合装置

①要整体安装

②压力式比例混合装置的压力储罐进水管有0.6~1.2MPa的压力,而且通过压力式比例混合装置的流量也较大,有一定的冲击力,安装时压力式比例混合装置要与基础固定牢固。

(3)平衡式比例混合装置

①整体平衡式比例混合装置安装时需要整体竖直安装在压力水的水平管道上,压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不宜大于0.3m(便于观察)。

分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装

水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要水平安装

(4)管线式比例混合器

直接安装在主管线上

②管线式比例混合器的工作压力通常在0.7~1.3MPa范围内,压力损失在进口压力的1/3以上,混合比精度通常较差。