低倍数泡沫产生器的安装要求是什么?
泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装。泡沫产生装置包括低倍数泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器和泡沫喷头等。低倍数泡沫产生器如下:
(1)液上喷射泡沫产生器,有横式和立式两种类型。横式泡沫产生器要水平安装在固定顶储罐罐壁的顶部或外浮顶储罐罐壁顶部的泡沫导流罩上。立式泡沫产生器要垂直安装在固定顶储罐罐壁的顶部或外浮顶储罐罐壁顶部的泡沫导流罩上。
(2)水溶性液体储罐内泡沫溜槽的安装要沿罐壁内侧螺旋下降到距罐底1~1.5 m处,溜槽与罐底平面夹角一般为30°~45°;泡沫降落槽要垂直安装,其垂直度允许偏差为降落槽高度的5‰,且不超过30mm,坐标允许偏差为25mm,标高允许偏差为±20mm。
(3)液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器要水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上。
(4)在高背压泡沫产生器进口侧设置的压力表接口要竖直安装,环境温度为0℃及以下的地区,背压调节阀和泡沫取样口上的控制阀需选用钢质阀门。
(5)液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时,其间距偏差一般不大于100mm。
(6)外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口T型管的横管要水平安装,伸入泡沫堰板后要向下倾斜30°~60°。
(7)外浮顶储罐泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封、挡雨板上方或金属挡雨板下部时,泡沫堰板的高度及与罐壁的间距要符合设计要求。其中,泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,泡沫堰板要高出密封0.2 m以上;泡沫喷射口设置在金属挡雨板下部时,泡沫堰板的高度不应低于0.3m。泡沫堰板和罐壁之间的距离要大于0.6m。
(8)泡沫堰板的最低部位设置排水孔的数量和尺寸要符合设计要求,并沿泡沫堰板周长均布,其间距偏差不宜大于20mm。其中排水孔的开孔面积按1m2环形面积280 mm2确定,且排水孔高度不宜大于9mm。
(9)单、双盘式内浮顶储罐泡沫堰板的高度及与罐壁的间距要符合设计要求。泡沫堰板与罐壁的距离要不小于0.55m,泡沫堰板的高度要不低于0.5m。
(10)半液下泡沫喷射装置需要整体安装在泡沫管道进入储罐处设置的钢质明杆闸阀与止回阀之间的水平管道上,并采用扩张器(伸缩器)或金属软管与止回阀连接。