气体灭火系统的安装要求有哪些?
气体灭火系统的安装调试包括灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、阀驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装,以及气体灭火系统的调试等内容。
(一)灭火剂储存装置的安装
(1)储存装置的安装位置要符合设计文件的要求。
(2)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到室外。
(3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作。
(4)储存容器和集流管应采用支(框 )架固定,固定应牢靠,并做防腐处理。
(5)储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
(6)安装集流管前应检查内腔,确保清洁。
(7)集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
(8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
(二)选择阀及信号反馈装置的安装
(1)选择阀操作手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时采取便于操作的措施。
(2)采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。
(3)选择阀的流向指示箭头要指向介质流动方向。
(三)阀驱动装置的安装
( 1 )拉索式机械驱动装置的安装要求。
1)拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护。
2)拉索转弯处应采用专用导向滑轮。
3)拉索末端拉手应设在专用的保护盒内。
4)拉索套管和保护盒应固定牢靠。
(2)安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25mm。
(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。
(4)气动驱动装置的安装要求。
1)驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理。
2)驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志,并应便于观察。
(5)气动驱动装置的管道安装规定。
1)管道布置应符合设计要求。
2)竖直管道在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。
(6)气动驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验。试验时,逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处无变形,无泄漏为合格。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,安装气体灭火器系统气动驱动装置的管道时,水平管道采用管卡固定,管卡的间距不宜大于( )m,转弯处增设1个管卡。
A.0.6
B.0.5
C.0.7
D.0.8
【答案】A
(四)灭火剂输送管道的安装
1.灭火剂输送管道连接要求
(1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处外部清理干净并做防腐处理。
(2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且保有不少于2条外露螺纹。
(3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。
2.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管
套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。
3.管道支、吊架的安装规定。
(1)管道应固定牢靠,管道支架、吊架之间的最大间距应符合相关要求。
(2)管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm。
(3)公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架。当管道穿过建筑物楼层时,每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,增设防晃支架。
4.灭火剂输送管道的其他安装规定
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。
灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀。
(五)控制组件的安装
(1)灭火控制装置的安装应符合设计要求,防护区内火灾探测器的安装应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ( GB 50166—2007)的规定。
(2)设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。
(3)手动启动、停止按钮安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;防护区的声光报警装置的安装应符合设计要求,并保证牢固,不倾斜。
(4)气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方。
【2015年消防工程师考试真题】下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是( )。
A.经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
B.IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验
C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气
D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验
【答案】A
气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
气体灭火系统的安装要求有哪些?:气体灭火系统的安装调试包括灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、阀驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装,(3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作,(8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向,(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。1)驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠。
气体灭火系统的设置有哪些安全要求?:气体灭火系统的设置有哪些安全要求?设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,防护区内应设火灾声音报警器,防护区的入口处应设火灾声光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。用于疏散的门必须能从防护区内打开。灭火后的防护区应通风换气,应设置机械排风装置,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料