自喷系统其他组件外观检查的要求是什么?
自喷系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
外观检查是指用肉眼或借助样板,或用低倍放大镜观察表面缺陷的方法。
自喷系统其他组件外观检查的要求:
(1)压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书。
(2)有水流方向的永久性标识;末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识。
(3)各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷,表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷;水流指示器桨片完好无损。
自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?:自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?自喷系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。目测检查压力表变化情况、延迟器以及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求。
自喷系统湿式报警阀组安装与技术检测要求是什么?:自喷系统湿式报警阀组安装与技术检测要求是什么?自喷系统湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,(1)报警阀前后的管道能够快速充满水;(2)过滤器安装在报警水流管路上,【例题•单选题】下列关于湿式报警阀组的安装,A.先安装报警阀、水源控制阀。
自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?:自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。报警阀组相关附件接照下列要求确定其安装位置、进行安装,(1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。(2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。(3)水源控制阀安装在便于操作的位置,(4)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。(6)安装完毕的水力警铃启动时。